空调一会儿制冷一会儿不制冷的原因有外部原因和空调本身原因,具体如下:

松下空调有时不制冷原因(空调有时制冷有时不制冷是什么原因)

一、空调不制冷外部原因:

1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷;

2.空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷。

二、空调不制冷空调本身原因:

1.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和sh都可得到保险。

2.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。

3.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。

详情可 咨询。

不制冷的原因有很多,但是故障现象时有时没有,说明是部件性能不稳定,而压缩机、冷凝器、散热器、制冷剂等固件不存在状态不稳定的情况,那么重点应该检查各部件的连接、四通阀、电脑板这些有可能性能不稳定的部件。

1,管路凹瘪泄漏

管路四瘪泄漏多出现在家庭装修后!有 的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便弯动, 由于管路外有保温套, 弯瘪后不容易被发现!管路凹瘪后, 制冷剂漏掉, 再次开机加氟, 制冷系统出现两次截流症状.

2,室外机毛细管震动磨漏

空调器不制冷, 制冷剂泄漏 的原因, 还有可能是 压缩机作功时产生 的震动, 使两个管子产生共振磨擦, 把管壁磨漏!使制冷剂漏光.

3,内机连接处泄漏

空调器运转正常, 而室内机无冷气吹出, 说明制冷系统有故障!若发现室内机连接处有油迹, 说明此处制冷剂泄漏!首先用两个扳手紧一紧连接处 的“纳子”, 再用洗涤灵搓出泡沫涂上, 检查连接处是 否有气泡吹出!若没有, 可以从低压气体阀门旁路咀加f22气体制冷剂, 以低压0.5mpa为准!停机用洗涤灵再检查纳子处, 3~5分钟后仍没有汽泡产生, 说明连接处漏气故障排除.

首先排除是否因为设定温度过高造成的。然后检查电压,尤其是用电高峰时段。空调最低工作电压是180V,低于此电压有可能只有风机转而不制冷,另外电压波动过大也可能造成压缩机的停机。

可能是空调内部结冰了

松下空调不制冷自动关机黄灯闪烁不停什么原因

1、

若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;

2、

若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;

3、

若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;

4、

若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;

5、

室外机异常保护则指示灯闪五停五;

注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。

空调开机不到一分钟就自动关机,并有指示灯闪烁: 这是因为机器测得工作电流不断爬高实施的自我保护停机。

该故障主要来自机器散热差(散热片脏)或压缩机局部短路的现象,还有一种轻快是启动电容降容导致启动电流过大。你可对散热器做一次清洁,其它涉及到的技术问题可寻求专业人士的支持。

不制冷原因很多, 可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。

高压过高过热的原因及排除:?

1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 粻甫纲晃蕺浩告彤梗廓

2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。?

3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。

空调突然不制冷,是什么原因

空调突然不制冷的可能原因:

1、空调坏了。

2、停电导致的空调不制冷。

3、空调靠感温器自动辨别停止运行。

空调内装有一个“感温器”,当打开空调以后,根据设定温度,是靠这个“感温器”来控制室内温度。设定27摄氏度,空调运行久了,室内温度达到27摄氏度时,空调就开始休息(停了);停一段时间以后,当室内温度慢慢上升,高出27摄氏度后,这个“感温器”就会命令空调开始工作。空调就是这样不停地运行、停机、再运行、再停机,来维持所需要的室内温度。

一、故障代码包含的故障内容

对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。

1、传感器开短路:传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。

2、高压压力、低压压力保护;

3、四通阀转换故障保护;三相相序和缺相保护。

过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240v)。

4、运行检测参数

制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;

制热室内热交盘管温度过低、过热保护;

压缩机热过载开关动作;

室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);

检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);

室内外通讯故障,室内板间通讯故障;

当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。

二、检修分析及排故

上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。

1、故障率高的特点

根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。

(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。

(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。

(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。

空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200v。

零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。

(4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。

(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。

(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。

松下空调有时不制冷原因(空调有时制冷有时不制冷是什么原因)

(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。

(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。

2、故障保护时间的判断

根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。

(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,cpu外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。

(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使cpu检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。

(3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。

(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。

3、排查电路板内外原因

熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。

(1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。

(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。

象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。

通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12v及+5v电源异常,公共电源回路有断路等。

不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。

(1)整机常规检查:

观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。

遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。

室内、外风机是否运转。

保护前的征兆。

各传感器有无明显的开路、短路性。

室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。

用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。

220v电压、工作电流的测量。

室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。

拧开外机接线盖板测量220v,通讯电压,接节是否接触不良。

拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。

变频空调还要测量外机pn电压,变频模板输出电压等。

(2)电路板的常规检查:

保险丝,压敏电阻是否烧坏。

+12v,+5v不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,cpu的电源,驱动集成电路和三极管电压。

复位电压,cpu端子是否虚焊,脱焊,4m晶振代换。

遥控接收头、显示电路测量及代换。

各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。

cpu输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。

电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。

(3)制冷系统常规检查:

制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。

电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。

(1)假若是三相控制一定要先调相序。

(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。

(3)cpu的工作条件检查。cpu的工作条件包括+5v、复位(阻容4.8v,集成3v),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。

(4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。

(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。

6、辅助方法检查

(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件

空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现e3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。

(2)利用调试功能判断传感器故障

调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。

(3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。

电修家